zima-z
Здравствуйте.
Впервые столкнулся с кондиционированием.
Сеть Daikin блоков (наружные RXQ и RXYQ, внутренние FXAQ) управляется контроллером DCS601C51.
Есть ли шлюз, который позволил мне управлять, мониторить сетью при помощи RS-485 (ModBUS)
Автоматизация здания строится на Beckhoff.

Спасибо.
zima-z
И стоит ли доверять Вот этому девайсу ???
Abysmo
Есть 4 пути решения:

1. В "Арктике" продается нужный Вам шлюз фирмы Intensys.
2. У Daikin есть адаптер в Lonworks. Что нужно воткнуть в Beckhoff думаю знаете smile.gif
3. InZennio делает шлюз в EIB. Аналогично п.п. 2 smile.gif
4. По-моему у Daikin есть шлюз в Bacnet/IP. У Beckhoff есть соответствующая библиотека.

Hatoy
Добавлю, что если не хотите потерять гарантию на ваши кондеи, нужно использовать только шлюзы Daikin (п.2 и п.4 уважаемого Abysmo).
Имейте ввиду, что п.2 стоит порядка 70т.р., п.4 порядка 250т.р.

Вообще-то в первую очередь нужно обратиться в дайкин.
Люди адекватные, вопрос ваш чуть ли не типовой сегодня.
zima-z
Спасибо за ответы. Будем подбирать.
А вот в Daikin звонил, сказали, что все тех. консультации по мылу.